Можно ли сразу после укладки экструдированного пенополистирола на плиту перекрытия без стяжки уложить ламинат?

Отвечает специалист компании "Авалон":

В этом случае прежде всего нужно руководствоваться технологией укладки экструдированного пенополистирола.
1. Поверхность пола выравнивается с помощью цементно-песчаной стяжки так, чтобы исчезли локальные неровности более 5 мм. На подготовленное таким образом и очищенное от мусора основание укладывается экструдированный пенополистирол.
2. Поверх теплоизоляции создается слой, распределяющий точечные нагрузки. Это может быть цементно-песчаная стяжка (ЦПС) толщиной от 4 см или два слоя гипсоволокнистых (ГВЛ) листов. Перед заливкой стяжки поверх теплоизоляционных плит необходимо проложить слой полиэтиленовой пленки.
По периметру помещения необходим зазор 1-2 см между стеной и стяжкой, обеспечивающий возможность температурного расширения и звукоизоляцию. Зазор заполняется вспененным полиэтиленом.
При устройстве распределительного слоя из ГВЛ проклейка стыков плит экструдированного полистирола не требуется. Два слоя ГВЛ листов (20 мм) укладываются вразбежку и скрепляются между собой шурупами длиной 19 мм.
И только потом... По распределительному слою укладывается конструкция чистого пола. Можно наклеить керамическую плитку, настелить линолеум или паркет, уложить ламинат.
При устройстве утепления полов таким образом монтаж системы подогрева пола (водяного или электрического кабельного) особых проблем не вызывает. Диапазон рабочих температур подобного типа теплоизоляции до +75°С, что вполне вписывается в рамки характеристик подобных систем. Нагревающие контуры просто укладываются в стяжку.