Настройка трёхфазного электрокотла ЭОУ

 

ЭОУ электрокотел

Помогите правильно настроить котел ЭОУ. Как правильно подобрать амперы для 3-х фазного котла, почему он не работает на 3 кВт.

 

Отвечает специалист компании "Чел-шоп":

В вопросе Вы не указали мощность котла. Предположим, что мощность вашего котла 6 кВт., следовательно 3 кВт. он должен выдавать при ~45°С.

Подбираются не амперы, а электропроводность теплоносителя. Если при работе ЭОУ потребляемая сила тока меньше, чем указано в паспортных данных котла, необходимо уменьшить удельное электрическое сопротивление теплоносителя. Ингибитор, повышающий электропроводность, добавляется малыми порциями предварительно разведённым.

Если же при работе ЭОУ показатели превышают его паспортные данные, то требуется увеличить удельное электрическое сопротивление теплоносителя в системе. Для этого добавляют в систему дистиллированную, дождевую, талую воду.

Если в системе залита низкотемпературная жидкость, с ней, как правило, никаких манипуляций не производят. Электропроводность в таких жидкостях уже подготовлена.

Чтобы получить экономию и комфортную работу ЭОУ требуются точные (относительно характеристик вашего котла) пусконаладочные работы. Если сами не можете настроить правильную работу ЭОУ, лучше обратиться к специалистам.

 

Макаров Дмитрий Александрович, интернет-магазин «Чел-Шоп»

Чел шоп