Безопасный слив кондесата от котла

 

Конденсационный котел

Куда девать конденсат от котла? По паспорту котла его получается 15 л/сутки. Предлагается лить его в канализацию. А она локальная, там живые бактерии, а им - конденсат ядовитый... Не помрут зверушки?

 

Ответ специалиста компании "Азбука тепла":

Практически все известные Европейские производители конденсационной техники рекомендуют сливать конденсат именно в канализацию.

pH конденсата от 3,5 до 4,5, а бытовые отходы (щелочь) имеет от 7 до 10, происходит полная нейтрализация.

Все моющие средства - щёлочи. В масштабах домохозяйства их с головой хватает для нейтрализации конденсата.

Сравнения кислотности, показателя pH конденсата с продуктами питания:

  • конденсат ~ 4.0,
  • томатный сок - 4,1,
  • вино - 3,5,
  • яблочный сок - 3,0,
  • кока-кола - 3,0.

Конечно, для объектов высокой тепловой мощности (свыше 200 кВт) требуется специальный нейтрализатор, срок службы которого зависит от интенсивности эксплуатации. Определить «степень использованности» можно при помощи индикаторных полосок.

 

Маслова Наталья Владимировна, компания «Азбука тепла»

Азбука тепла