Повреждение полипропиленовой трубы стояка отопления

 

Труба отопления

На стояке отопления из полипропиленовой трубы появилось большое количество наплывов (в виде растекшихся капелек с диаметрами 4-6 мм и толщиной 1-1,5 мм). Труба армирована внутренне, рядового качества, белая, рябая, 1/2 дюйма.

Следует отметить, что все наплывы расположены практически по одной линии (вертикали). В начале отопительного сезона труба сместилась в перекрытии односторонне (укоротилась на 5-6 мм - видимо из-за ремонтных работ у соседей). Чем это все может быть вызвано, насколько опасно и что следует делать?

 

Ответ специалиста компании "ВАТ":

Армированный полипропилен на 1/2 дюйма встречать не приходилось. На стояки меньше 25-32 мм не ставят.

Труба у вас, скорее всего, армирована алюминием. В любом случае вне зависимости от производителя трубы подобная ситуация неизбежна при температуре теплоносителя 95 градусов и выше.

Хотите спать спокойно? Необходимо заменить стояк на металл (медная, оцинкованная стальная или гофрированная нержавеющая труба).

 

Ткаченко Владимир Александрович, компания "ВАТ"

ВАТ