Смещение арматуры колонн при бетонировании

Опубликовано ДОМ ИДЕЙ - ср, 03/10/2021 - 16:00

Допустимый предел

ВОПРОС:

Дом с колоннами

Залили фундамент шириной 40 см под 2-х этажный дом 10×9 м. Вывели арматуру под вертикальные колонны над фундаментом метра на 1,5 квадрат 30×30 см.

Заливали ночью. Оказалось что арматура на некоторых колоннах пляшет в разные стороны до 10 см.

Арматура вертикальных колонн, по-видимому, была смещена напором бетона из бетономешалки в процессе заливки.

 

Что делать при смещении арматурных выпусков колонн

ОТВЕТ 
специалиста компании «Строительный Контроль Заказчика»:
 

Смещение арматурных выпусков колонн в плане, согласно СП 70.13330.2012 допускается не более 10 мм.

Если смещение больше, то первым делом необходимо выполнить замер фактических отклонений для разработки проектного решения по дальнейшему производству работ.

 

 

Арматура колонн в монолитном фундаменте

Вариант технического решения следующий.

Выше отметки верха фундамента путём забуривания в бетон и крепления на химический анкер устанавливаются в проектное положение новые вертикальные стержни.

При этом глубина, диаметр и шаг бурения принимаются по расчёту в зависимости от размера отклонений.

Затем имеющиеся выпуска и новые вертикальные стержни соединяются горизонтальным армированием с вязкой в каждом пересечении.

 

Арматура колонн в монолитном фундаменте Арматура колонн в монолитном фундаменте Арматура колонн в монолитном фундаменте