Смещение арматуры колонн при бетонировании
Допустимый предел
ВОПРОС:

Залили фундамент шириной 40 см под 2-х этажный дом 10×9 м. Вывели арматуру под вертикальные колонны над фундаментом метра на 1,5 квадрат 30×30 см.
Заливали ночью. Оказалось что арматура на некоторых колоннах пляшет в разные стороны до 10 см.
Арматура вертикальных колонн, по-видимому, была смещена напором бетона из бетономешалки в процессе заливки.
Что делать при смещении арматурных выпусков колонн
специалиста компании «Строительный Контроль Заказчика»:

Смещение арматурных выпусков колонн в плане, согласно СП 70.13330.2012 допускается не более 10 мм.
Если смещение больше, то первым делом необходимо выполнить замер фактических отклонений для разработки проектного решения по дальнейшему производству работ.
Вариант технического решения следующий:
Выше отметки верха фундамента путём забуривания в бетон и крепления на химический анкер устанавливаются в проектное положение новые вертикальные стержни.
При этом глубина, диаметр и шаг бурения принимаются по расчёту в зависимости от размера отклонений.
Затем имеющиеся выпуска и новые вертикальные стержни соединяются горизонтальным армированием с вязкой в каждом пересечении.



Специалист по строительному контролю Пушкарёв Виталий Анатольевич