Гофротруба для водяного тёплого пола

 

Гофрированная нержавеющая труба

Какой диаметр гофротрубы применяется для тёплого пола. Какая максимальная длина петли, толщина стяжки и слоя утеплителя. Можно ли их приблизительно рассчитать без всех этих сложных подсчётов. Обязательно ли использовать пластификаторы для стяжки.

 

Ответ специалиста компании "ВАТ":

Гофрированная нержавеющая труба диаметром 15 мм в полиэтиленовой оболочке имеет длину магистрали 50 м. Бухта тоже 50 м.

Можно монтировать трубой диаметром 20 мм, но эффект только на увеличении длины магистрали до 100-150 м. Теплоотдача увеличится на 15-20%, но на магистрали будут фитинговые соединения, так как бухта имеет длину 30 м.

Стяжка над трубой должна быть не менее 5 см. Больше можно, но если меньше - может появиться эффект "полосатого" пола и, соответственно, точки напряжения.

Пластификатор вообще по технологии укладки системы водяного тёплого пола рекомендуется добавлять всегда. Но лучше использовать гофротрубу в полиэтиленовой оболочке, где компенсируются и без того малые температурные расширения гофрированной нержавеющей трубы. Поэтому если над ней не менее 5 см стяжки, можно укладывать трубу и без пластификатора.

 

Рякшин Александр Михайлович, компания «ВАТ»