Новая стена из блока накренилась

 

Стены инси-блок

Стены из инси-блока, сложены на клей, уложены плиты перекрытий. Недавно заметили, что стена накренилась наружу на 10 см. Бригадир говорит, что это из-за кирпича, который уложили сверху и когда всё будет закончено - всё выправится. Что теперь делать?

 

Отвечает специалист компании "Возрождение":

Согласно нормативному документу СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции», пункт 7.90 «Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать указанных в табл. 34.», а именно:

Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на один этаж 10 (5) мм, на здание высотой более двух этажей 30 (30) мм. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.

Таким образом, в конкретном случае это откровенный брак.

Приводя в качестве аргумента данные требования СНиП, вы вправе потребовать устранения выявленных недостатков за счёт сил и средств производителя работ.

Григорьев Алексей Иванович, компания «Возрождение»