Оконные перемычки в доме из газоблока
Точка опоры
ВОПРОС:
Строю двух этажный дом, облицовка 1/2 кирпича, внутренняя несущая стена — газоблок 300 мм. Потолочное перекрытие — монолитная плита.
Какие ж/б перемычки (2 ПБ или 3 ПБ) монтировать на несущую стену из газоблока. Ширина оконного проема 2045 мм, высота 2000 мм.
Какие перемычки монтировать на стенах из газобетонных блоков
специалиста компании «Уральский Зодчий»:
В вашем случае наиболее правильным вариантом будет монтаж сдвоенной железобетонной перемычки 3ПБ25-8 (длина — ширина — высота соответственно составляют 2460 — 120 — 220 мм).
Максимальный перекрываемый такой перемычкой проём равен 2120. Минимальная глубина опирания на стены составляет 170 мм. Нагрузка 800 кгс/м.
Ещё по теме ДОМ ИЗ КАМНЯ
Данная марка перемычек при своей высоте 220 мм идеально подходит для использования при строительстве домов из автоклавного газобетона.
При высоте блока в 250 мм оставшиеся 30 мм используются для устройства опорной подушки для сборных элементов перекрытий (балок, плит, перемычек).
Техническое обоснование решения:
СТО НААГ 3.1-2013 п.п. 7.2 «Опирание элементов конструкций на кладку».