Герметизация железобетонных колец при устройстве колодца септика

На участке септик из 3-х ж/б колец КС размером 2,2×0,89 м. Кольца установлены на монолитную плиту днища (ПН) того же диаметра. Стыки заделал плотно раствором. Смещений нет. Но по всем стыкам весной поступает вода. Думаю, что и из септика происходит тоже самое наружу.

Отвечает специалист компании "Тори":

Как правило, соединяют все эти железобетонные элементы с помощью обычного раствора, а в качестве гидроизоляции используют битумную мастику. Цементно-песчаный раствор, покрытый битумной мастикой, не может являться эффективной преградой для воды в силу своих низких гидрофизических и механических свойств (водопроницаемость, усадка, низкая прочность). Естественно, что вода будет проникать в конструкцию в местах соединения железобетонных элементов.

За годы своей деятельности мы изнутри восстановили гидроизоляцию не одного десятка таких конструкций с помощью системы материалов проникающего действия: высокопрочного материала для герметизации стыков «Пенекрит» (стыки между кольцами по окружности и «дно / кольцо»). А после для покрытия всей внутренней поверхности используем «Пенетрон», потому как качество изготовления колец зачастую хромает. В итоге получается 100% герметичная конструкция. Кстати, такие работы вполне под силу выполнить своими руками.

Помните, что проникновение нечистот из септика в почву влечет за собой загрязнение окружающей среды — в первую очередь вашего участка. Поэтому гидроизоляции бетонных колодцев следует уделять особое внимание.

Тори

Вейнберг Евгений Фридрихович, компания «Тори»