Резервное энергоснабжение для обеспечения работы отопительного котла

Как рассчитать реальную величину часового расхода дизтоплива котла на 25 кВт. И что еще посоветуете для выбора котла. Встал вопрос автономного отопления, а электричество не всегда стабильно. Печное отопление не вариант.

Отвечает специалист компании «ЭнергоТехнологии»:

Полностью автономный вариант отопления — неоправданно сложный, либо совершенно не комфортный вариант.

К тому же все современные котлы в большинстве своём имеют энергозависимую автоматику. И не только газовые, но даже дизельные и пеллетные.

На мой взгляд, проще выполнить резервирование котла отопления — автоматики и насосов отопления (циркуляционных) на базе инвертора и аккумуляторных батарей (далее — АКБ).

Мощность потребуется небольшая, потому достаточно будет инвертора на 400-500 Вт на автоматику и пару насосов. Ну и одного аккумулятора на 100 Ач. При длительном разряде и с учётом КПД он сможет отдать 1000-1100 Вт энергии. Следовательно, автоматика и 2 насоса проработают примерно 10-11 часов.

По нашим данным за 8 лет 95% отключений укладываются в 8 часов, поэтому на большее время покупать АКБ не имеет смысла. Опять же, всегда можно докупить необходимые батареи позже.

Примерная стоимость одной АКБ на 100 Ач — 15 т.р. из среднего ценового сегмента и 22 т.р. из топового. Стоимость инвертора от 8000 до 15000 рублей.