Трещины плитки и стяжки по водяному теплому полу

Я хочу сделать теплые водяные полы от стояка ГВС. На старой квартире у меня это уже было и все-бы хорошо но плитка через 2-4 месяца стала трескаться и через 10 лет 20-30% по всей квартире треснула, но не отлетела.

Ответ специалиста компании "ВАТ":

Почему это произошло? Толи надо было армировать стяжку, то ли сильный клей или раствор порвал плитку? Она не строго по контуру потрескалась а просто то там, то там. Что касается тепла полов, все отлично греют хорошо. За ранее благодарен.
Сама по себе плитка трескаться не будет. Трескается стяжка. Это подтверждает и беспорядочное расположение трещин на полу.
Водяной тёплый пол в квартире - это сложная во всех отношениях система, тут есть множество «подводных камней». Во-первых, стяжку необходимо армировать обязательно - это даже обсуждению не подлежит. Во-вторых, обязательна укладка демпферной ленты для компенсации линейных расширений по периметру помещения.
Самое главное, в системе теплых полов температура теплоносителя должна быть 45-55 градусов, поэтому установка смесительного узла обязательна.ВАТ

Ткаченко Владимир Александрович, компания "ВАТ"